发表于 2014-12-31 15:51:59
|
显示全部楼层
shamrock100 发表于 2014-12-30 23:11 . Z, {! ]# q% @+ m4 T0 }
跟自身的状况关系也很大,比如身体不好的人,即使很小的温差,穿很多衣服还是会伤风,而身体很好的年轻人 ...
2 a# ]4 @ x' \% _1 K. n点评限字数,所以没法说清楚,在这里展开讲一下变压器个体辩证的应用。- s. p1 y6 B5 B$ {5 g9 W% x. P$ O" j
按照IEEE - International Electrical and Electronic Engineer Association, 的标准,油浸式变压器的温升极限是65摄氏度,如果想在北美市场销售,所有变压器都必须满足这个标准。问题是个体变压器可以有一个比这个极限低的个体极限,而不是比这个极限高。这就好比一个人的体格很好,那他的各项指标就要比最低极限值要好是一个道理。为了监督变压器是否有发热的问题,就需要装设一些高温报警报警装置,这些温度报警装置需要设定值才能正常工作,如果检测到的温度低于这个设定值,那么装置就不报警,你就可以安心睡大觉。如果装置报警了(假设装置没有问题),那你就要给变压器看病了。2 L2 D( i+ a. ?( R7 o
那么如何设这个报警值呢?绝大多数厂家和电气工程师就简单地用65+30 = 95 (30是24小时最高平均温度)来设。假如有个变压器的温升极限是55摄氏度,那么达到这个95度报警设定值,实际上已经除了很大问题了。所以我现在采用各台变压器实际的温升值作为报警值整定的依据。效果很好。
6 h$ w# f8 l- m: W0 T# z |
|